如果S7-200的SF指示燈亮紅燈,是不是PLC的硬件出現了間題。還是別的因素影響的?
kaixiangjun
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看kaixiangjun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-29 09:46
1、你可以試著把PLC拆開,看通訊口旁邊的兩個10歐姆的SMD電阻有沒有被燒壞,若燒壞了,換一個就應該可以了。注意應作好ESD防護措施,不要顧此失彼。
2、軟件問題的話,請翻翻手冊,大多數軟件問題都能解決的,就看你會不會分析故障的原因。
3、如果是電源的問題造成PLC體內硬傷,那就完了,呵呵,等著掏錢修吧,除非不要了。