請問3KW的電機該用多大的空開,多大的接觸器呢? 3KW的電機其額定電流也在6A左右,但我們選接觸器不可能選6a的,因為根據熱保護如選6a的在啟動時空開肯定跳,所以要選有一定裕量的,以保證他在啟動時瞬間電流過大不會跳,但這個裕量要控制在多少為度呢?比如11KW的電機又要選多大的空開呢? 這里面是不是有一個計算公式。。。。。還只是純粹的經驗?   謝謝!
zhong1946
都2024了
級別: VIP會員
精華主題: 3 篇
發帖數量: 531 個
工控威望: 772 點
下載積分: 13781 分
在線時間: 345(小時)
注冊時間: 2006-10-12
最后登錄: 2025-07-18
查看zhong1946的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-25 23:13
斷路器可選15A的,接觸器選CJX2-12或CJX2-18系列的,重要的還是熱繼電器的選用和脫扣電流整定要合適。