女公务员人妻呻吟求饶_国模小黎自慰GOGO人体_广东少妇大战黑人34厘米视频_网禁拗女稀缺资源在线观看_国产乱子伦高清露脸对白_国产综合视频一区二区三区_日韩精品一区二区三区影院_亚洲欧美日韩中文无线码_无码无遮挡又大又爽又黄的视频_

suling0620
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看suling0620的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-01-07 23:09
求助:
    我有一臺三菱PLC,有個模擬量輸入模塊8AD,我要把前六個端口輸入的4~20mA信號進行處理,并且要把7mA和17mA作為報警信號,也就是將兩個值作為繼電器輸出(內部輸出),還要考慮到上位機將此信號進行接受處理。請各位大哥指點指點,不勝感激~~~
dream8888
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dream8888的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-06 10:14
在內部模擬量是轉換為數字量了,所以你做個比較指令控制就可以!