大家說說X12外部的停止開關,到底應該怎樣畫。
“停止開關”我原來一直用開點畫法(實際接線也是用開點),但是這樣好像不安全,一個老工程師告訴我應該用閉點畫法(實際接線也是用閉點)!!
你們說說哪種是對的!用相關規范嗎???謝謝了。!
勤學好問
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看勤學好問的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-08 22:47
引用
引用第3樓laosong53于2010-01-08 07:32發表的  :
停止/急停開關 最好使用長閉點。出發點是安全考慮。試想 如果使用常開點,
萬一接線松脫 ,停止/急停開關就不起作用了 可能會造成后果的。

完全同意三樓的說法