女公务员人妻呻吟求饶_国模小黎自慰GOGO人体_广东少妇大战黑人34厘米视频_网禁拗女稀缺资源在线观看_国产乱子伦高清露脸对白_国产综合视频一区二区三区_日韩精品一区二区三区影院_亚洲欧美日韩中文无线码_无码无遮挡又大又爽又黄的视频_

mdayan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 331 點
下載積分: 1108 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2009-05-19
最后登錄: 2018-10-30
查看mdayan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-01-27 18:02
在PLC帶電時,用萬用表測量輸出點和COM之間的電壓的,如果沒有測量出電壓,是不是能說明該點壞了,要換點啊.
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-30 00:40
你測量COM和輸出點是沒有電壓的,直接看輸出點的燈亮了沒有,如果亮了,端開負載,用萬用表的測量COM和輸出點的通斷,
通則是好的,不通則是壞的。(繼電器輸出)。
如果是晶體管輸出的,還是看燈亮沒有,亮了就測量COM和輸出點的電壓,有電壓則是好的,沒電壓則是壞的。
自己的事情自己做.