樓主  發表于: 2010-01-29 13:23
我現在用FX2N-4AD-PT溫度模塊。現在的測量值和爐內的溫度相差好多。不知是何緣故。還沒有怎么用PT100傳感器都壞了3條了,而且他的感溫效果差,好久才變化一度。望大俠指教!是哪的問題呀?
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1413 個
工控威望: 1520 點
下載積分: 13299 分
在線時間: 2224(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-08-04
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-30 08:01
一般熱電阻不用補償導線,熱電偶才用的啊。