樓主  發(fā)表于: 2010-04-02 21:49
因為以前只是接觸小型設備,大都是二三十個點的輸入輸出,所以對224和226用的比較熟悉,最近要改造一臺輸入60多點輸出40多點的老設備,請老師同行給個建議,我是用自己熟悉的226+擴展呢還是借此機會學習一下S7-300好呢?現在知道了300和200的編程軟件是不通用的,那么下載線和編程方法也應該大不同吧?改學300是不是很難?

cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發(fā)帖數量: 6815 個
工控威望: 38419 點
下載積分: 11568 分
在線時間: 9722(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-07-27
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2010-04-02 22:18
直接學富士的SPH系列好了。

S7-300的編程方式過于靈活,從而導致初學者的錯誤幾率成倍提升,其不符合程序的封裝原則,在FC,FB中可以任意訪問全局地址,從而導致程序塊有多個出口。