女公务员人妻呻吟求饶_国模小黎自慰GOGO人体_广东少妇大战黑人34厘米视频_网禁拗女稀缺资源在线观看_国产乱子伦高清露脸对白_国产综合视频一区二区三区_日韩精品一区二区三区影院_亚洲欧美日韩中文无线码_无码无遮挡又大又爽又黄的视频_

lujiaw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 167 個
工控威望: 372 點
下載積分: 1593 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間: 2008-06-22
最后登錄: 2020-02-10
查看lujiaw的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-04-14 22:43
電路設是由PLC控制繼電器,然后用繼電器的常開點控制24V的電磁閥線圈,由于繼電器斷開瞬間放電,使觸點碳化,后來我并聯二極管在24V線圈的兩端,效果不錯,但是二極管放電比較長,電磁閥不能馬上回中位,出現誤差,除了加大繼電器觸點的額定電流外,還有其它方法嗎?
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2483 個
工控威望: 1779 點
下載積分: 83784 分
在線時間: 1529(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-31
查看pretco123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-15 08:25
串個電阻就可以的。。繼電器觸點老化的問題也要解決吧。。。一般好的繼電器觸點上是鍍銀的!如果觸點碳化了一定不能做打磨處理。用酒精來清洗再輕輕的擦拭。如果不行就要更換了。。