女公务员人妻呻吟求饶_国模小黎自慰GOGO人体_广东少妇大战黑人34厘米视频_网禁拗女稀缺资源在线观看_国产乱子伦高清露脸对白_国产综合视频一区二区三区_日韩精品一区二区三区影院_亚洲欧美日韩中文无线码_无码无遮挡又大又爽又黄的视频_

雨笑
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 53 個
工控威望: 141 點
下載積分: 1835 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2009-11-18
最后登錄: 2025-03-01
查看雨笑的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2010-10-28 18:08
今天看500KVA變壓器電流1350A,三根電源線150平方3+1電纜燙手,同志們有這樣用的嗎?
xlp222
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 85 個
工控威望: 216 點
下載積分: 412 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2008-01-13
最后登錄: 2025-04-29
查看xlp222的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2010-10-29 23:20
電纜太小了,150的電纜最多只有300~400A的電流,嚴重過載了。就是裸線也不夠了,除非你是超導線。