我用的歐姆龍CQM1H-CPU51的plc通過rs232數據線連到HAKKO觸摸屏
設備突發觸摸屏無法通訊故障,更換一個歐姆龍CQM1H-CPU51  電源部分及擴展未更換,安裝后正常,使用3小時后故障出現無法通訊。
能是通訊線短路造成嗎。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5291 個
工控威望: 7517 點
下載積分: 161558 分
在線時間: 3239(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-07-25
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-29 19:20
一切皆有可能!
建議重新焊接通訊線,另外檢查PLC、HMI端接線規范性、接地線情況等。