女公务员人妻呻吟求饶_国模小黎自慰GOGO人体_广东少妇大战黑人34厘米视频_网禁拗女稀缺资源在线观看_国产乱子伦高清露脸对白_国产综合视频一区二区三区_日韩精品一区二区三区影院_亚洲欧美日韩中文无线码_无码无遮挡又大又爽又黄的视频_

dq961
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 307 點
下載積分: 502 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2007-10-27
最后登錄: 2025-06-25
查看dq961的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-05 10:11
各位大俠,我現在有一個觸摸屏GT1275系列的,想要連到QnA系列PLC的背板總線上。
由于沒有觸摸屏的擴展卡,只能用上面其中的RS422接口(觸摸屏有兩個接口 RS232和RS422)。
我試過將觸摸屏連接到PLC前面的通信端口上,但是運行的速度很慢,經常反應不過來。
現在就是想通過總線連接的方式接到PLC背板總線上,不知道這線該怎么連接呢?是否能提供一下接線圖呀?
小弟謝啦……
carrful
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 556 個
工控威望: 379 點
下載積分: 1119 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2007-05-24
最后登錄: 2025-01-09
查看carrful的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-05 22:00
GT12不支持總線連接
三菱