   我們公司現在上了2臺2500KVA的變壓器,負荷容量約為5500KW請問下市否過負荷?打算在原來的基礎上在上臺2000KVA的變壓器為2線用,負荷量約為5500KW,這個設想可以嗎?也就是說7000KVA的變壓器可以帶11000KW的負荷嗎?急。。。。
一笑而過
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 265 個
工控威望: 488 點
下載積分: 9494 分
在線時間: 212(小時)
注冊時間: 2010-01-30
最后登錄: 2013-02-03
查看一笑而過的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2010-12-08 18:49
引用
引用樓主wanglong1122于2010-12-08 15:37發(fā)表的 變壓器過負荷的問題 :
   我們公司現在上了2臺2500KVA的變壓器,負荷容量約為5500KW請問下市否過負荷?打算在原來的基礎上在上臺2000KVA的變壓器為2線用,負荷量約為5500KW,這個設想可以嗎?也就是說7000KVA的變壓器可以帶11000KW的負荷嗎?急。。。。


負荷容量只是視在功率,你可以測一下是否過電流,如果沒過流就是不過負荷!