   我們公司現在上了2臺2500KVA的變壓器,負荷容量約為5500KW請問下市否過負荷?打算在原來的基礎上在上臺2000KVA的變壓器為2線用,負荷量約為5500KW,這個設想可以嗎?也就是說7000KVA的變壓器可以帶11000KW的負荷嗎?急。。。。
海洋電氣
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看海洋電氣的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-10 16:52
你說的太籠統,首先把算出計算負荷,然后再定,一般2500KVA 變壓器可帶5000KW 容量設備(5000*0.7*0.7),基本滿負荷了.選干式變壓器好些