想通過電腦記錄FX2N PLC內某些寄存器內的數據,保存著EXCEL表中,故想到了三菱的MX-SHEET軟件。
由于電腦跟PLC相隔距離比較長(100m左右)。估計一下,RS232通信方法可能無法實現。
請教做過類似項目的朋友,還可以采取什么辦法?RS422,RS485可否實現?具體還需用到什么硬件?
怎樣實現?謝謝!!
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2025-04-21
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-28 19:02
PLC+485<--->485轉232轉換器<--->PC