求教

三菱變頻器,型號A500,開機后,運轉幾分鐘,就報警,E.0C2  
此變頻器剛經過維修,維修人員說測試下來沒問題

這種情況,是參數設置有問題,還是變頻器沒修好?
或者還有什么錯誤會導致這種情況?
謝謝
[ 此帖被wangchuan在2011-01-11 18:18重新編輯 ]
wangchuan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wangchuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-11 18:18
謝謝斑竹的解答

現在我把電機拆掉,變頻器空轉,這樣應該是沒有負載了,但是變頻器10-15分鐘同樣報警,是否在參數上可以調整,還是必須要維修?

我想,如果變頻器有問題的話,應該是一開始就報警,而不是空轉一段時間以后才報警,空轉時間有長有短,所以是否是參數上的問題

謝謝