有一臺OMRON PLC ,型號:CJ2M  CPU13

安裝SRM21模塊 485通信模塊

現在要連接維綸觸摸屏 MT6070IH5,但始終通信不上。

接線方式:MT6070IH5 的COM2口 1腳接 SRM21 BDL;
                                2腳接 SRM21 BDH,

觸摸屏里設置應該也正確,就是通信不上,不知道哪位朋友用過歐姆龍PLC與維綸觸摸屏的485通信。

活到老學到老:還有 8  分沒學到
meipingboy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 529 個
工控威望: 736 點
下載積分: 9650 分
在線時間: 611(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2025-06-19
查看meipingboy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-10-17 16:59
沒人知道?
SRM21模塊 是高速 I/O 總線,不是485模塊。所以是連不上的。

現在只能用 232 連接。
活到老學到老:還有 8  分沒學到