女公务员人妻呻吟求饶_国模小黎自慰GOGO人体_广东少妇大战黑人34厘米视频_网禁拗女稀缺资源在线观看_国产乱子伦高清露脸对白_国产综合视频一区二区三区_日韩精品一区二区三区影院_亚洲欧美日韩中文无线码_无码无遮挡又大又爽又黄的视频_

zhi_good
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 211 個
工控威望: 349 點
下載積分: 7638 分
在線時間: 464(小時)
注冊時間: 2011-01-20
最后登錄: 2025-05-30
查看zhi_good的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-03-10 16:33
各位大師:小弟有個項目:用到S7-200smartPLC,維綸觸摸屏,柯馬機器人(支持Profbus協議),PLC還要提供獨立的以太網接口,以實現遠程監控維護功能(通信協議TCP/IP協議),機器人還需要與PLC通信,請問:PLC系統怎么配置會好些?軟件上具體怎么操作?謝謝
sz518104
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 927 個
工控威望: 803 點
下載積分: 18565 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2025-06-15
查看sz518104的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-11 09:17
SMART 200PLC 跟柯馬機器人通訊只能用自由協議、modbus\ 如果柯馬機器人做主站 (PROFIBUS)那么SMART 200PLC做從站就要DP-01模塊。