樓主  發表于: 2008-12-02 19:00
請問各位:用一臺三菱F700變頻器和一個模擬量4-20MA的壓力變送器,能控制水泵在一個穩定的壓力(如0.35MPA)下運行嗎?
變頻器里要設定哪些參數?我需要的0.35MPA數據在哪可以調?????
lw-0595
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 366 個
工控威望: 685 點
下載積分: 657 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2006-11-24
最后登錄: 2012-09-17
查看lw-0595的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-03 08:44
去論壇上找一找恒壓供水的資料看看,里面有你想要的東西
zuozhimin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 283 點
下載積分: 887 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2008-03-11
最后登錄: 2025-02-17
查看zuozhimin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-12-04 11:04
4-20mA對應一個壓力量程,設定百分比為你對應要設定的壓力就OK了,詳細參數看手冊了
luoqiang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 335 個
工控威望: 465 點
下載積分: 2076 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2008-06-30
最后登錄: 2025-05-10
查看luoqiang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-12-04 18:27
試一試看
方茂興
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 288 點
下載積分: 694 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2008-08-17
最后登錄: 2013-08-25
查看方茂興的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-12-14 21:06
學習中,還不清楚。
lydong18
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lydong18的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-12-19 14:49
一般的變頻器都有PID功能,PID首先需要的一個基準值,這個基準值可以接用一路模擬量來實現,然后用電位器調整,也可以在變頻器的某個參數設值,另一路是當前水泵的壓力接你的4-20MA,把變頻器設為PID模式就可以了,具體參數每個變頻器都有些不同